Добрый день! Впервые столкнулся с канальными фанкойлами McQuay MCC 060, сопротивление по воде этой модели по данным из интернета составляет 86 кПа, а типоразмер 025 даже 125 кПа. Кто-нибудь знает в чем причина такого падения давления в их теплообменниках? И есть ли какие-нибудь проблемы связанные с этим?
azar
Вы пользуйтесь официальными данными производителя, а то циферки у Вас не точные....
MCC060 +7/+12C расход 45,32л/мин, потеря давления 7,585кПа, общая хол-ть 15,8квт, при вход. т-ре +27С
Dio_Rock
http://mcquay-aircon.ru/McQuay1-03-08-05.html

Не понимаю откуда взялись ваши цифры, вот сравните с теми, что по ссылке
azar
Пользуйтесь.
И научитесь пользоваться поиском и мануалами, а не заборными подписями.
В мануалах дают номинальные режимы, а в каталогах могут дать максимальные.